民國114年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第34題

壓縮機在試車時,發現吐出管溫度異常下降時,其可能原因為

題目

壓縮機在試車時,發現吐出管溫度異常下降時,其可能原因為

  1. (1) 負載太小
  2. (2) 冷媒大量不足
  3. (3) 有液壓縮現象
  4. (4) 冷卻水溫度太高

官方答案

(3) 有液壓縮現象

解析

壓縮機試車時吐出管溫度異常下降,典型原因為發生液壓縮(液態冷媒或潤滑油進入壓縮機),液體不可壓縮且吸熱蒸發,使吐出溫度驟降並伴隨液擊異音,故選3。冷媒大量不足時吸氣過熱度增大,吐出溫度反而升高;冷卻水溫太高使冷凝壓力上升、吐出溫度升高;負載太小通常不致造成溫度異常下降。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。