民國114年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第46題
離心式冰水主機在運轉日誌比較時發現負載電流低,冷媒蒸發溫度低,冰水溫差變小,水壓差 也變小,極可能為
題目
離心式冰水主機在運轉日誌比較時發現負載電流低,冷媒蒸發溫度低,冰水溫差變小,水壓差 也變小,極可能為
- (1) 冷媒太多
- (2) 冰水水室隔板破裂
- (3) 冰水量太大
- (4) 銅管髒
官方答案
(2) 冰水水室隔板破裂
解析
冰水水室隔板破裂會使部分冰水不經過銅管而直接由回水側短路到出水側,造成冰水溫差變小、水壓差降低;通過蒸發器的水量與熱負荷減少,主機負載電流下降,蒸發溫度也偏低。冷媒太多通常使蒸發壓力升高;冰水量太大水壓差會增大;銅管髒則水壓差增大且蒸發溫度低。故選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。