民國114年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第47題

裝有熱氣旁通之離心式冰水主機,其旁通閥應在何時打開?

題目

裝有熱氣旁通之離心式冰水主機,其旁通閥應在何時打開?

  1. (1) 約35%負載
  2. (2) 約60%負載
  3. (3) 滿載
  4. (4) 無載時

官方答案

(1) 約35%負載

解析

熱氣旁通的功能是在低負載時維持離心式壓縮機的最低流量,避免流量過小造成湧浪。當負載降至約35%左右,導葉開度已很小,壓縮機接近不穩定運轉區,旁通閥便開始開啟,把高溫冷媒氣體引入蒸發器,使壓縮機維持穩定流量。60%負載及滿載時流量仍充足,不需開啟旁通。故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料