冷凝器內之過冷度過大,可能原因為
題目
冷凝器內之過冷度過大,可能原因為
- (1) 主機滿載運轉
- (2) 冰水溫度過低
- (3) 主機卸載運轉
- (4) 冷媒量過多
官方答案
(4) 冷媒量過多
解析
過冷度是指冷凝器出口液冷媒溫度低於該壓力對應飽和溫度的差值。冷媒充填量過多時,液態冷媒佔據冷凝器下部傳熱管,液體被冷卻水繼續冷卻,出口液溫明顯低於飽和溫度,過冷度因而過大。主機滿載時冷凝壓力與排熱量增加,過冷度不一定變大;卸載運轉冷凝壓力較低;冰水溫度過低屬蒸發側負載問題,與冷凝器過冷度無直接關係。故選4。