民國114年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第30題
離心式主機加壓探漏,應採用冷媒加何種氣體較為適當?
題目
離心式主機加壓探漏,應採用冷媒加何種氣體較為適當?
- (1) 氧氣
- (2) 氮氣
- (3) 二氧化碳
- (4) 空氣
官方答案
(2) 氮氣
解析
加壓探漏時以冷媒搭配乾燥氮氣加壓,氮氣不可燃、不助燃、不含水分且化學性質安定,可安全提高系統壓力,使微小洩漏點更容易以電子檢漏器或肥皂水查出。氧氣具強氧化性,與冷凍油接觸在高壓高溫下有燃燒爆炸風險;空氣含水分與氧,易造成冰塞、油劣化與酸化;二氧化碳臨界溫度低,加壓後在低壓側易凝結成液,壓力隨溫度劇烈變化,不便判讀。故選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。