民國114年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第31題
量測低風速0.05m/s 宜使用
題目
量測低風速0.05m/s 宜使用
- (1) 熱線式風速計
- (2) 葉片式風速計
- (3) 風罩式風量計
- (4) 皮氏管風速計
官方答案
(1) 熱線式風速計
解析
熱線式風速計是利用通電加熱的細金屬線作為感測元件,當氣流通過時會帶走熱量,使線溫下降,再由維持恆溫所需的加熱電流推算風速。它的靈敏度高,可量到0.01~0.05 m/s 這種極低風速,因此適合室內舒適度、潔淨室或風管微風速的量測。葉片式風速計靠風推動葉輪轉動,低於約0.2~0.5 m/s 時,轉矩不足、軸承摩擦占比大,讀值不穩定;風罩式風量計用於量測出風口或回風口的總風量,並非量測單點風速;皮氏管則靠動壓推算風速,動壓與風速平方成正比,在0.05 m/s 時動壓極小,一般微壓計無法解析,故不適用。