第15題

離心式冰水主機之馬達通常採用之極數為

題目

離心式冰水主機之馬達通常採用之極數為

  1. (1) 八極
  2. (2) 二極
  3. (3) 四極
  4. (4) 六極

官方答案

(2) 二極

解析

離心式冰水主機靠葉輪高速旋轉產生高壓頭,常用二極感應馬達驅動,60Hz 下同步轉速為 3600 rpm,滿載約 3550 rpm,機體小、功率密度高,亦可搭配增速齒輪或變頻器調整。四極約 1800 rpm、六極約 1200 rpm、八極約 900 rpm,轉速偏低,須大幅加大葉輪直徑才能達到所需壓頭,不符合離心機設計,故選二極。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。