有三個房間欲控制相同的室溫,地面積分別為10 m 、20 m 、30 m 總風量為40 C M S 試問20 m 的房間出風口面積為多少m (風速3 . 5 m…

題目

有三個房間欲控制相同的室溫,地面積分別為10 m 、20 m 、30 m 總風量為40 C M S 試問20 m 的房間出風口面積為多少m (風速3 . 5 m / s ):

  1. (1) 5 . 7
  2. (2) 3 . 8
  3. (3) 1 . 9
  4. (4) 0 . 06

官方答案

(2) 3 . 8

解析

三房間欲維持相同室溫,風量應按地板面積比例分配。總面積=10+20+30=60 m²,20 m²房間佔20/60=1/3,風量=40×(1/3)≈13.33 CMS。出風口面積=風量÷風速=13.33÷3.5≈3.8 m²,故選3.8。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。