空調系統之停車程序:1停止冰水機;2停止冰水泵;3停止風扇及冷卻水泵;4停止空調 箱風車,正確步驟為:

題目

空調系統之停車程序:1停止冰水機;2停止冰水泵;3停止風扇及冷卻水泵;4停止空調 箱風車,正確步驟為:

  1. (1) 2134
  2. (2) 1234
  3. (3) 3142
  4. (4) 2143

官方答案

(2) 1234

解析

停車順序為:先停冰水機(1),再停冰水泵(2),接著停冷卻水泵及冷卻塔風扇(3),最後停空調箱風車(4),即 1234。先停主機可避免水流停止後蒸發器溫度過低觸發防凍保護;主機停止後水泵再運轉片刻可帶走餘熱;空調箱風車最後停,能吹散盤管餘冷、減少結露滴水。若先停水泵(如 2134),主機會因水流不足而跳機。