民國97年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科

第7題

冷凍循環系統,當高壓壓力一定,而低壓壓力升高,則其冷凍能力

題目

冷凍循環系統,當高壓壓力一定,而低壓壓力升高,則其冷凍能力

  1. (1) 昇高
  2. (2) 不變
  3. (3) 降低
  4. (4) 不一定

官方答案

(1) 昇高

解析

高壓(冷凝壓力)固定、低壓(蒸發壓力)升高時,壓縮比變小。蒸發溫度提高使蒸發器出口焓值上升,而膨脹後焓值不變,因此單位質量的冷凍效果增加;同時吸入冷媒比容變小,壓縮機質量流率增加。兩項相乘後總冷凍能力提高,故選「昇高」。