民國97年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科
第24題
卸載起動的設計是為了
題目
卸載起動的設計是為了
- (1) 增加起動轉矩
- (2) 增加功率因數
- (3) 降低起動電流
- (4) 降低運轉電流
官方答案
(3) 降低起動電流
解析
卸載啟動是在啟動瞬間讓壓縮機處於卸載狀態(如吸氣閥關閉、排氣量最小),使啟動負載減輕,因而降低啟動電流,避免馬達過載、縮短啟動時間並減少對電源的電壓衝擊。卸載並不會增加啟動轉矩;功率因數改善須靠電容器或功因補償;運轉電流的降低則取決於負載與效率,皆非卸載啟動之目的。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。