民國97年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科
第71題
風管系統送風量8000 m / h r,風速6 m / s e c 時摩擦損失為0 . 08 m m A q / m,若風量改變為4000 m / h r 時其…
題目
風管系統送風量8000 m / h r,風速6 m / s e c 時摩擦損失為0 . 08 m m A q / m,若風量改變為4000 m / h r 時其風速為
- (1) 9
- (2) 6
- (3) 3
- (4) 1 m / s e c
官方答案
(3) 3
解析
同一風管斷面積不變,依 Q=A×V,風量與風速成正比。風量由 8000 m³/hr 降為 4000 m³/hr,為原來的 1/2,故風速 V=6×(4000/8000)=3 m/sec。另摩擦損失與風速平方成正比,會降為原來的 1/4,即約 0.02 mmAq/m。9、6、1 m/sec 均不符合風量減半、風速減半的比例關係。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。