民國98年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科

第12題

15 k W 的水泵,效率為0 . 6 ,循環水量為400 G P M ,則水泵揚程可達

題目

15 k W 的水泵,效率為0 . 6 ,循環水量為400 G P M ,則水泵揚程可達

  1. (1) 60
  2. (2) 100
  3. (3) 120
  4. (4) 150 f t

官方答案

(3) 120

解析

水泵功率與流量、揚程的關係為 P(kW)=Q(GPM)×H(ft)×0.7457/(3960×η),此式由 1 HP=3960 GPM·ft 的水馬力定義換算而來。代入 Q=400 GPM、η=0.6、P=15 kW,得 H=15×3960×0.6/(400×0.7457)=35640/298.3≒119.5 ft,約為 120 ft。若揚程只有 60 ft,所需功率約 7.5 kW;若為 150 ft,則需約 18.8 kW,兩者都與 15 kW 不符,故選 120 ft。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料