民國98年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科

第42題

壓縮機無法滿載運轉,可能原因為

題目

壓縮機無法滿載運轉,可能原因為

  1. (1) 電壓太高
  2. (2) 電壓太低
  3. (3) 壓縮機反轉
  4. (4) 卸載裝置調整不良

官方答案

(4) 卸載裝置調整不良

解析

卸載裝置(unloader)的功能是在負載需求較低時,讓部分汽缸不作功以降低排氣量。若卸載機構調整不良、卡在卸載位置,壓縮機就無法恢復全載排氣,於是出現吸排氣壓力偏低、運轉電流偏小、冷卻能力不足的「無法滿載」現象。選項 1、2 的電壓過高或過低屬電源異常,通常表現為無法啟動、過載跳脫或電流異常,不會單純呈現滿載不足;選項 3 的壓縮機反轉多因三相相序接錯,會伴隨異音、振動且幾乎不作功。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料