民國100年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科

第18題

水冷式、氣冷式兩種箱型空調機,哪一種保護開關設定值是不相同的?

題目

水冷式、氣冷式兩種箱型空調機,哪一種保護開關設定值是不相同的?

  1. (1) 高壓開關
  2. (2) 過熱保護器
  3. (3) 油壓開關
  4. (4) 低壓開關

官方答案

(1) 高壓開關

解析

水冷式與氣冷式的差異在於冷凝方式與冷凝溫度:水冷式以冷卻水塔散熱,冷凝溫度約 35~40 °C;氣冷式以室外空氣散熱,冷凝溫度常達 45~50 °C 以上。冷凝壓力等於冷凝溫度對應的飽和壓力,兩者相差甚大,故高壓開關的設定值必須不同,氣冷式須設定得較高,否則夏天高溫時會頻繁跳脫。過熱保護器依馬達繞組耐溫設定、油壓開關依潤滑需求設定、低壓開關依蒸發溫度設定,均與冷凝散熱方式無直接關係。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料