民國100年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科
第40題
冷媒在液管中發生閃蒸( F l a s h i n g ),下列何者非其可能的原因?
題目
冷媒在液管中發生閃蒸( F l a s h i n g ),下列何者非其可能的原因?
- (1) 過冷度過小
- (2) 液管中之乾燥過濾器半堵
- (3) 出液閥未全開
- (4) 過冷度過大
官方答案
(4) 過冷度過大
解析
液管閃蒸是液態冷媒的壓力降到該溫度之飽和壓力以下,部分液體瞬間汽化。過冷度不足、液管乾燥過濾器半堵、出液閥未全開,都會造成液管壓降或減少過冷裕度,使冷媒在到達膨脹閥前閃蒸。過冷度過大表示液體溫度遠低於飽和溫度,閃蒸裕度增加,反而不易閃蒸,因此不是可能原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。