民國100年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科
第45題
變頻式的冷暖氣機,其冷媒流量控制宜選用
題目
變頻式的冷暖氣機,其冷媒流量控制宜選用
- (1) 感溫式膨脹閥
- (2) 定壓閥
- (3) 電子式膨脹閥
- (4) 毛細管較為理想
官方答案
(3) 電子式膨脹閥
解析
變頻冷暖氣機的壓縮機轉速會隨負載大幅變動,冷媒流量必須能在寬廣範圍內連續、精細調整。電子式膨脹閥以步進馬達帶動閥針,並由控制器依感測溫度與壓力快速修正開度,可維持適當過熱度;感溫式膨脹閥反應較慢、可調範圍較窄,定壓閥與毛細管則無法隨轉速精確調節流量。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。