民國100年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科

第69題

有三個房間欲控制相同的室溫,地面積分別為10 m 、20 m 、30 m 總風量為40 C M S 試問30 m 的房間出風口面積為多少m (風速3 . 5 m…

題目

有三個房間欲控制相同的室溫,地面積分別為10 m 、20 m 、30 m 總風量為40 C M S 試問30 m 的房間出風口面積為多少m (風速3 . 5 m / s ):

  1. (1) 5 . 7
  2. (2) 2 . 8
  3. (3) 1 . 9
  4. (4) 0 . 47

官方答案

(1) 5 . 7

解析

三間房間室溫相同,送風量按地面積比例分配。總面積為10+20+30=60 m²,30 m²房間占30/60=1/2,因此風量為40×1/2=20 m³/s。出風口面積A=Q/V=20÷3.5≒5.71 m²,約為5.7 m²,故選1。