民國100年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科
第18題
使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若發生馬達過熱其可能原因為
題目
使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若發生馬達過熱其可能原因為
- (1) 冷媒充填過量
- (2) 冷媒充填量過少
- (3) 壓縮機卸載
- (4) 壓縮機運轉過久
官方答案
(2) 冷媒充填量過少
解析
感溫式膨脹閥系統中,冷媒充填量過少會使蒸發器供液不足、回氣過熱度過大,吸氣溫度升高且質量流量減少,壓縮機馬達缺乏低溫冷媒冷卻,繞組溫度上升而過熱跳脫。充填過量則易回液、液壓縮,馬達反而較不易過熱;壓縮機卸載時電流與發熱量降低;正常散熱下運轉時間長並不必然造成過熱,故選2。