民國100年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科
第5題
半密式往復式冰水主機之高壓開關應裝接自於
題目
半密式往復式冰水主機之高壓開關應裝接自於
- (1) 冷凝器上方
- (2) 冷凝器下方
- (3) 高壓液管上
- (4) 壓縮機高壓端接口上
官方答案
(4) 壓縮機高壓端接口上
解析
高壓開關的作用是感測系統中最高壓力,並在超壓時切斷電路保護壓縮機,因此必須裝接在壓縮機排氣側的高壓端接口上,才能直接反映排氣壓力。冷凝器上方雖屬高壓側,但壓力受冷凝器流阻、安裝高度與環境影響;高壓液管因冷凝及管路壓降,壓力已低於排氣壓力,皆無法準確反映壓縮機排氣壓力,保護動作會失準,故選4。