民國99年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科

第31題

一個比流器規格是50 / 5 A ,貫穿圈數3 圈,與一只電流錶規格75 / 5 A 配用,試問比流器一次 導線要貫穿幾圈

題目

一個比流器規格是50 / 5 A ,貫穿圈數3 圈,與一只電流錶規格75 / 5 A 配用,試問比流器一次 導線要貫穿幾圈

  1. (1) 2
  2. (2) 3
  3. (3) 4
  4. (4) 5

官方答案

(1) 2

解析

貫穿式比流器標示 50/5 A,是指一次側貫穿 3 圈時的額定值。一次貫穿圈數與一次額定電流成反比:圈數愈少,一次額定電流愈大。二次側固定為 5 A,要使一次側 75 A 時輸出 5 A,須滿足 50×3=一次額定×N,即 N=150÷75=2 圈。此時等效規格為 75/5 A,與電流錶 75/5 A 相符,讀值才正確。若仍貫穿 3 圈,一次額定為 50 A,指針會超載;貫穿 4、5 圈則一次額定更小,偏差更大。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料