民國99年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科

第59題

往復式冰水主機在冰水器入口處之溫度開關應為

題目

往復式冰水主機在冰水器入口處之溫度開關應為

  1. (1) 防凍開關
  2. (2) 冰水溫度控制開關
  3. (3) 馬達過熱開關
  4. (4) 油溫保護開關

官方答案

(2) 冰水溫度控制開關

解析

冰水器入口為回水側,裝設冰水溫度控制開關可感測回水溫度,作為壓縮機啟停或容量調節依據;防凍開關通常裝在冰水器出口,監測出水溫度避免凍結。馬達過熱與油溫保護開關分別保護馬達及潤滑油,不裝在冰水器入口測水溫,故選冰水溫度控制開關。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料