民國99年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科
第19題
使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若冷媒量充填過量則會
題目
使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若冷媒量充填過量則會
- (1) 過冷度變大
- (2) 過冷度變小
- (3) 過熱度變大
- (4) 過熱度變小
官方答案
(1) 過冷度變大
解析
冷媒充填過量時,多餘的液態冷媒會積存在冷凝器下部,佔據冷凝空間,使有效冷凝面積減少,液體過冷度變大,冷凝壓力也會升高。感溫式膨脹閥會依蒸發器出口的過熱度自動調整閥開度,因此過熱度通常維持在設定值附近,不會因充填過量而明顯變大或變小。故選1。