民國99年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科

第56題

喇叭口接頭其防漏的方式是靠

題目

喇叭口接頭其防漏的方式是靠

  1. (1) 防漏膠帶
  2. (2) 快速膠
  3. (3) 燒銲
  4. (4) 銅由令與螺帽間之密合

官方答案

(4) 銅由令與螺帽間之密合

解析

喇叭口接頭會先用擴管器把銅管端擴成喇叭狀,再以螺帽鎖緊,使喇叭面緊壓在銅由令的錐形座上;它靠銅面與接頭座的金屬密合來防止冷媒洩漏。防漏膠帶主要用於螺紋的輔助密封,快速膠不耐冷媒與壓力,燒銲則屬於另一種硬銲接頭,並非喇叭口接頭的防漏原理。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料