民國99年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科
第12題
控制冷卻水的綠藻和細菌的生長的氯濃度為
題目
控制冷卻水的綠藻和細菌的生長的氯濃度為
- (1) 0 . 9 ~1 . 2
- (2) 大於1 . 2
- (3) 小於0 . 1
- (4) 0 . 3 ~0 . 6 p p m
官方答案
(4) 0 . 3 ~0 . 6 p p m
解析
冷卻水系統常以加氯方式控制綠藻與細菌生長,實務上維持游離餘氯約 0.3~0.6 ppm,兼顧殺菌效果與避免過度腐蝕。濃度太低(小於 0.1 ppm)無法有效抑制微生物;0.9~1.2 ppm 或大於 1.2 ppm 則偏高,可能增加腐蝕與刺激性。因此答案為 4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。