民國99年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科
第14題
半密式往復式冰水主機之高壓開關應裝接自於
題目
半密式往復式冰水主機之高壓開關應裝接自於
- (1) 高壓液管上
- (2) 壓縮機高壓端接口上
- (3) 冷凝器下方
- (4) 冷凝器上方
官方答案
(2) 壓縮機高壓端接口上
解析
高壓開關的功能是監測壓縮機排氣側壓力,當冷凝壓力過高時切斷控制電路,保護壓縮機。半密式往復式冰水主機的高壓開關通常接在壓縮機高壓端(排氣檢修閥)接口,直接感測排氣壓力。接在高壓液管、冷凝器下方或上方,無法正確反映壓縮機排氣壓力,保護動作可能失準。答案為 2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。