民國99年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科
第24題
風管系統送風量6000 m / h r,風速6 m / s e c 時摩擦損失為0 . 08 m m A q / m,若風量改變為3000 m / h r 時其…
題目
風管系統送風量6000 m / h r,風速6 m / s e c 時摩擦損失為0 . 08 m m A q / m,若風量改變為3000 m / h r 時其風速為
- (1) 3
- (2) 9
- (3) 1
- (4) 6 m / s e c
官方答案
(1) 3
解析
風管斷面積不變時,風量 Q 與風速 V 成正比,Q = A × V。風量由 6000 m³/hr 降為 3000 m³/hr,成為原來的一半,因此風速也降為一半:V₂ = 6 × (3000/6000) = 3 m/sec。題目的 0.08 mmAq/m 是原風量下的摩擦損失,本題只問新風速,不必代入。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。