民國99年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科

第28題

冷媒液管發生閃蒸( F l a s h i n g ) 時,可能使

題目

冷媒液管發生閃蒸( F l a s h i n g ) 時,可能使

  1. (1) 冷凝壓力下降
  2. (2) 蒸發壓力下降
  3. (3) 冷凝壓力升高
  4. (4) 蒸發壓力升高

官方答案

(2) 蒸發壓力下降

解析

液管發生閃蒸,表示冷媒在到達膨脹閥之前,因液管壓降過大或受熱(例如液管保溫不良、管徑太小)而先行部分汽化。氣液混合物流經膨脹閥時密度降低、質量流量減少,蒸發器供液不足,吸氣過熱度上升,蒸發壓力也隨之下降,冷凍能力變差。冷凝壓力主要由冷凝溫度與散熱條件決定,閃蒸不會使它下降;冷凝壓力升高也不是閃蒸直接造成的結果。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。