R - 134 a 之冷凍機冷凝溫度為40 °C,蒸發溫度為- 10 °C,此冷凍機之C O P 不可能超過

題目

R - 134 a 之冷凍機冷凝溫度為40 °C,蒸發溫度為- 10 °C,此冷凍機之C O P 不可能超過

  1. (1) 4 . 15
  2. (2) 5 . 26
  3. (3) 4 . 70
  4. (4) 4

官方答案

(2) 5 . 26

解析

任何冷凍機的 COP 都不可能超過同溫限下的卡諾 COP。卡諾公式 COP=T低÷(T高-T低),溫度須用絕對溫度 K:T低=273-10=263 K,T高=273+40=313 K,故 COP=263÷(313-263)=263÷50=5.26。所以此機的 COP 上限約為 5.26,實際值必低於此數。若誤用攝氏溫度代入,或把溫差算成 30 K,都會得到偏高的錯誤結果。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。