下列何者非引起防凍開關動作停機之原因?

題目

下列何者非引起防凍開關動作停機之原因?

  1. (1) 冰水管之過濾器半堵塞
  2. (2) 冰水管內有大量空氣
  3. (3) 冰水溫度控制開關失效
  4. (4) 負載過低

官方答案

(4) 負載過低

解析

防凍開關是冰水溫度過低時的安全保護,會因冰水流量不足而動作,例如過濾器半堵塞、管內大量空氣;若冰水溫度控制開關失效,壓縮機可能持續運轉而使水溫下降,也會觸動防凍開關。負載過低時,正常容量控制與溫度開關會先減載或停機,並非防凍開關動作的直接原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。