往復式冰水主機經測量得知,冷凝器的過冷度偏低,其可能的原因為

題目

往復式冰水主機經測量得知,冷凝器的過冷度偏低,其可能的原因為

  1. (1) 冷媒過多
  2. (2) 冷媒過少
  3. (3) 冷氣機卸載運轉
  4. (4) 冷卻水溫過高

官方答案

(2) 冷媒過少

解析

過冷度是冷凝飽和溫度與冷凝器出口液體溫度之差。過冷度偏低表示冷凝器尾部液態冷媒不足,常見原因是冷媒充填量過少,液態冷媒不足以淹沒冷凝器末段,出口液溫接近飽和溫度。冷媒過多通常使過冷度偏高;冷卻水溫過高會提高冷凝壓力與冷凝溫度,未必造成過冷度偏低;卸載運轉降低冷凝負荷,也不是過冷度偏低的主要原因。