民國99年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科

第17題

冰水式空調箱其溫度控制器之感溫器( S e n s o r ) 應裝置在

題目

冰水式空調箱其溫度控制器之感溫器( S e n s o r ) 應裝置在

  1. (1) 回水管
  2. (2) 進水管
  3. (3) 回風管或室內
  4. (4) 出風管

官方答案

(3) 回風管或室內

解析

冰水式空調箱的控制目標是室內負載,感溫器應裝在回風管或室內,才能量到尚未被盤管處理的空氣溫度,真實反映室內熱負荷,據以調節冰水閥開度或風機轉速。選項 1、2 的進水管與回水管量測的是冰水溫度,屬於冰水主機側的控制;選項 4 出風管量的是盤管處理後的空氣溫度,反應過快會使室溫偏低且控制容易振盪,不適合作為室溫控制點。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料