第48題

空調箱之出風溫度偏高,進出水溫差偏大可能之原因為

題目

空調箱之出風溫度偏高,進出水溫差偏大可能之原因為

  1. (1) 盤管太髒
  2. (2) 冰水主機噸位不足
  3. (3) 風量太少
  4. (4) 冰水流量不足

官方答案

(4) 冰水流量不足

解析

出風溫度偏高且進出水溫差偏大,表示冰水側流量不足:流量小時每公斤冰水吸收的熱量增加,溫差因而變大,但盤管整體換熱能力下降,送風溫度隨之升高,常見於泵浦能力不足、管路阻塞或閥門未全開。選項 1 盤管太髒與選項 3 風量太少雖也會使出風溫度上升,但因換熱量減少,進出水溫差會變小而非變大;選項 2 主機噸位不足屬冷源能力問題,通常呈現冰水出水溫度偏高,溫差未必偏大。