民國99年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科
第68題
氣冷式箱型空調機,當冷媒充灌量不足時,其冷凝器進出風之溫差會
題目
氣冷式箱型空調機,當冷媒充灌量不足時,其冷凝器進出風之溫差會
- (1) 變大
- (2) 變小
- (3) 不變
- (4) 不一定
官方答案
(2) 變小
解析
冷凝器需排出的熱量等於蒸發器吸熱量加上壓縮功。冷媒充灌量不足時,蒸發器吸熱減少,冷凝熱也隨之降低。氣冷式冷凝器以空氣帶走熱量,關係式為 Q=空氣質量流率×比熱×進出風溫差;在風量不變下,排熱量減少,空氣溫升自然變小,故進出風溫差變小。若溫差反而變大,通常是冷凝器鰭片髒污、風量不足或負荷過高所致,可據此區分故障原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。