民國97年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第49題

如果凝結器之散熱量為冷凍負荷之1 . 25 倍,當負荷為3000 k c a l / h r 而冷卻水進出水溫差 為5 °C,則其冷卻水量為

題目

如果凝結器之散熱量為冷凍負荷之1 . 25 倍,當負荷為3000 k c a l / h r 而冷卻水進出水溫差 為5 °C,則其冷卻水量為

  1. (1) 1 . 25
  2. (2) 12 . 5
  3. (3) 30
  4. (4) 150 L P M

官方答案

(2) 12 . 5

解析

凝結器總散熱量=冷凍負荷 × 1.25=3000 × 1.25=3750 kcal/hr。冷卻水吸熱公式 Q=m × c × ΔT,水的比熱 c=1 kcal/kg·°C,故 m=3750 ÷(1 × 5)=750 kg/hr;水密度約 1 kg/L,即 750 L/hr,換算每分鐘 750 ÷ 60=12.5 LPM。選項1的 1.25 是倍數不是水量;30 與 150 均與代入結果不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料