民國93年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第14題

使用R - 22 之冰水主機,運轉中高壓錶為12 . 5 k g / c m2G ( 飽和溫度34 °C) ,低壓錶為 3 k g / c m2G ( 飽和溫度…

題目

使用R - 22 之冰水主機,運轉中高壓錶為12 . 5 k g / c m2G ( 飽和溫度34 °C) ,低壓錶為 3 k g / c m2G ( 飽和溫度- 7 °C) ,冰水出水溫度8 °C,且壓縮機吸入口附近結霜,則屬

  1. (1) 卸載正常運轉
  2. (2) 壓縮機回流管濾篩半堵
  3. (3) 冷凍油太髒
  4. (4) 卸載器不良

官方答案

(2) 壓縮機回流管濾篩半堵

解析

低壓 3 kg/cm2G 對應飽和溫度 -7°C,冰水出水 8°C,兩者溫差達 15°C 偏大,代表蒸發器傳熱不良或吸氣側有節流;壓縮機吸入口結霜表示該處壓力過低、溫度低於 0°C。回流管濾篩半堵會在其前後產生壓降,使壓縮機吸入口壓力與溫度更低而結霜,與題述現象相符。卸載運轉或冷凍油太髒不會只在吸入口局部結霜。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料