民國93年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第14題
使用R - 22 之冰水主機,運轉中高壓錶為12 . 5 k g / c m2G ( 飽和溫度34 °C) ,低壓錶為 3 k g / c m2G ( 飽和溫度…
題目
使用R - 22 之冰水主機,運轉中高壓錶為12 . 5 k g / c m2G ( 飽和溫度34 °C) ,低壓錶為 3 k g / c m2G ( 飽和溫度- 7 °C) ,冰水出水溫度8 °C,且壓縮機吸入口附近結霜,則屬
- (1) 卸載正常運轉
- (2) 壓縮機回流管濾篩半堵
- (3) 冷凍油太髒
- (4) 卸載器不良
官方答案
(2) 壓縮機回流管濾篩半堵
解析
低壓 3 kg/cm2G 對應飽和溫度 -7°C,冰水出水 8°C,兩者溫差達 15°C 偏大,代表蒸發器傳熱不良或吸氣側有節流;壓縮機吸入口結霜表示該處壓力過低、溫度低於 0°C。回流管濾篩半堵會在其前後產生壓降,使壓縮機吸入口壓力與溫度更低而結霜,與題述現象相符。卸載運轉或冷凍油太髒不會只在吸入口局部結霜。