民國93年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第43題
若冰水器進水溫度16 °C,出水溫度8 °C可能原因為
題目
若冰水器進水溫度16 °C,出水溫度8 °C可能原因為
- (1) 冰水流量過大
- (2) 冰水流量過小
- (3) 冷卻水流量過大
- (4) 冷卻水流量過小
官方答案
(2) 冰水流量過小
解析
冰水器兩端溫差 ΔT=進水 16°C-出水 8°C=8°C,一般設計溫差約 5°C 左右,8°C 明顯偏大。依 Q=m·c·ΔT,在負載不變的前提下,ΔT 偏大代表水流量 m 偏小,常見原因為冰水泵浦揚程或水量不足、管路阻塞、閥件開度太小等,故為冰水流量過小。冷卻水側的流量變化影響的是冷凝器與冷媒冷凝溫度,不會直接造成冰水器兩端溫差變大,因此不選冷卻水相關選項。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。