民國93年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第48題
有一小型氣冷式冷凍循環系統,未裝設溫度開關,請問可利用下列何種既有配件達到控 制適溫之目的?
題目
有一小型氣冷式冷凍循環系統,未裝設溫度開關,請問可利用下列何種既有配件達到控 制適溫之目的?
- (1) 高壓開關
- (2) 電磁開關之過載保護
- (3) 蒸發壓力調節器
- (4) 壓縮機內裝式過熱保護開關
官方答案
(3) 蒸發壓力調節器
解析
蒸發壓力調節器(EPR)裝在蒸發器出口,依設定值維持蒸發壓力不變,蒸發溫度因此固定。當室內負荷減小、回風溫度下降時,調節器自動節流,使蒸發壓力不致過低,蒸發器不會繼續降溫結霜,達到控制適溫的目的。高壓開關、電磁開關的過載保護與壓縮機內裝式過熱保護開關都屬安全保護元件,動作時直接切斷電路停機,只能保護不能調溫。故選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。