民國96年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第28題

系統內有不冷凝氣體存在時

題目

系統內有不冷凝氣體存在時

  1. (1) 油視窗有氣泡
  2. (2) 冷媒視窗有氣泡
  3. (3) 高壓壓力比冷凝溫度之飽和壓力為高
  4. (4) 以上皆是

官方答案

(3) 高壓壓力比冷凝溫度之飽和壓力為高

解析

不冷凝氣體(如空氣)不會在冷凝器中液化,會佔據冷凝器空間並形成額外分壓,使高壓錶讀值高於「冷凝溫度所對應的冷媒飽和壓力」,這是重要判別依據。冷媒視窗出現氣泡通常表示冷媒不足或液管閃發,油視窗氣泡多與油位、攪動有關,不能據此判定有不冷凝氣體,故選 3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料