民國96年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第5題

往復式壓縮氣缸內截面積10 c m ,衝程長20 c m ,2 缸轉速1100 r p m ,試問此壓縮機每小時 之排氣量為多少?

題目

往復式壓縮氣缸內截面積10 c m ,衝程長20 c m ,2 缸轉速1100 r p m ,試問此壓縮機每小時 之排氣量為多少?

  1. (1) 0 . 264
  2. (2) 0 . 44
  3. (3) 26 . 4
  4. (4) 26400 m / h

官方答案

(3) 26 . 4

解析

往復式壓縮機理論排氣量=氣缸截面積×衝程×缸數×轉速。代入 10 cm²×20 cm×2 缸×1100 rpm=440000 cm³/min=0.44 m³/min,換算每小時為 0.44×60=26.4 m³/h。選項 0.44 只是每分鐘的排氣量,26400 則是單位換算錯誤,0.264 亦不符計算結果。