民國96年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第5題
往復式壓縮氣缸內截面積10 c m ,衝程長20 c m ,2 缸轉速1100 r p m ,試問此壓縮機每小時 之排氣量為多少?
題目
往復式壓縮氣缸內截面積10 c m ,衝程長20 c m ,2 缸轉速1100 r p m ,試問此壓縮機每小時 之排氣量為多少?
- (1) 0 . 264
- (2) 0 . 44
- (3) 26 . 4
- (4) 26400 m / h
官方答案
(3) 26 . 4
解析
往復式壓縮機理論排氣量=氣缸截面積×衝程×缸數×轉速。代入 10 cm²×20 cm×2 缸×1100 rpm=440000 cm³/min=0.44 m³/min,換算每小時為 0.44×60=26.4 m³/h。選項 0.44 只是每分鐘的排氣量,26400 則是單位換算錯誤,0.264 亦不符計算結果。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。