民國96年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第6題
下列何者非引起密閉壓縮機馬達過熱可能的原因?
題目
下列何者非引起密閉壓縮機馬達過熱可能的原因?
- (1) 冷媒不足
- (2) 膨脹閥開度太小
- (3) 開停動作太頻繁
- (4) 冷媒過多
官方答案
(4) 冷媒過多
解析
密閉式壓縮機馬達靠吸入的低溫冷媒蒸氣冷卻。冷媒不足時回氣量少、流速低,馬達散熱變差而過熱;膨脹閥開度太小使蒸發量不足、回氣過熱,排氣溫度升高;開停太頻繁則啟動電流大、冷媒循環中斷,也會使馬達升溫。冷媒過多會造成回氣帶液,液態冷媒反而有助帶走馬達熱量,甚至引發液壓縮,並非馬達過熱的原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。