民國96年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第7題

有一房間40 m 具有3000 k c a l / h 的空調負荷,房間溫度24 °C與出風口溫度12 °C,空氣比熱 0 . 24 k c a l / k g…

題目

有一房間40 m 具有3000 k c a l / h 的空調負荷,房間溫度24 °C與出風口溫度12 °C,空氣比熱 0 . 24 k c a l / k g °C,比體積0 . 82 m / k g,試問供風量為多少C M M ?

  1. (1) 14 . 2
  2. (2) 21 . 2
  3. (3) 852
  4. (4) 1272

官方答案

(1) 14 . 2

解析

依顯熱公式 Q=質量流量×比熱×溫差。質量流量=3000÷(0.24×12)=1041.7 kg/h;體積流量=1041.7×0.82≒854.2 m³/h;換算 CMM=854.2÷60≒14.2 m³/min。選項 852 是每小時的 m³/h 值,未再除以 60;21.2 與 1272 皆為公式代入或單位換算錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料