民國100年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第22題

冰水機之防凍開關感測棒應裝置在

題目

冰水機之防凍開關感測棒應裝置在

  1. (1) 冰水器之回水管上
  2. (2) 冰水器之出水管上
  3. (3) 壓縮機之吸氣管上
  4. (4) 壓縮機吐出管上

官方答案

(2) 冰水器之出水管上

解析

冰水機的防凍(低溫)開關感測棒應裝在冰水器出水管上,因為出水處水溫最低,最能代表冰水是否接近結凍溫度,一旦水溫過低即可切斷壓縮機,防止冰水器凍裂。若裝在回水管,量到的是負荷側回水,溫度較高,無法即時反映冰水器內部最低溫,保護會失效。裝在壓縮機吸氣管或吐出管量測的是冷媒溫度,不能作為冰水防凍依據。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料