民國100年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第29題

高壓開關動作時之正常處理方式應為

題目

高壓開關動作時之正常處理方式應為

  1. (1) 有復歸按鈕者按下後即可再啟動
  2. (2) 無復歸按鈕者等待其復原後再啟動
  3. (3) 調整高壓設定值到其不動作為止
  4. (4) 查明動作原因並排除後啟動

官方答案

(4) 查明動作原因並排除後啟動

解析

高壓開關動作屬安全保護,代表系統確實出現異常,例如冷凝器散熱不良、冷卻水或風量不足、冷媒充填過多、系統混入不凝結氣體或高壓設定偏移。正確處理是先查明動作原因並排除故障,確認壓力恢復正常後才可再啟動。若只按復歸鈕就重啟,保護會反覆跳脫;若無復歸鈕便長時間等待其自行復原,同樣沒有解決根本問題;把設定值調高到不動作,等於廢除保護,可能導致壓縮機過載燒毀。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。