民國100年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第31題
有一房間40 m 具有3000 k c a l / h r 的空調負荷,房間溫度24 °C與出風口溫度18 °C,空氣比熱 0 . 24 k c a l / k…
題目
有一房間40 m 具有3000 k c a l / h r 的空調負荷,房間溫度24 °C與出風口溫度18 °C,空氣比熱 0 . 24 k c a l / k g °C,比體積0 . 82 m / k g 試問供風量為多少C M M
- (1) 13 . 2
- (2) 28 . 5
- (3) 171 . 8
- (4) 792 . 5
官方答案
(2) 28 . 5
解析
依顯熱公式 Q = 0.24 × 質量流率 × ΔT,其中 ΔT = 24 - 18 = 6 °C。質量流率 m = 3000 ÷ (0.24 × 6) = 3000 ÷ 1.44 ≈ 2083.3 kg/hr。再乘比體積換成體積流率:2083.3 × 0.82 ≈ 1708.3 m³/hr,除以 60 得 ≈ 28.5 m³/min,即 28.5 CMM。選項3的 171.8 是漏除 60 的結果;選項1、4 與公式代入值不符。房間體積 40 m³ 與風量計算無關,屬干擾條件。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。