民國100年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第50題
壓縮機發生液壓縮原因是
題目
壓縮機發生液壓縮原因是
- (1) 負荷急劇變化
- (2) 電壓急劇變化
- (3) 冷卻水急劇變化
- (4) 管路阻塞
官方答案
(1) 負荷急劇變化
解析
液壓縮是指液態冷媒被吸入壓縮機,因液體不可壓縮,會造成閥片、連桿等機件受損。當負荷急劇變化時,蒸發器熱負荷與膨脹閥開度一時不匹配,膨脹閥可能過度開啟,使未完全蒸發的液態冷媒回到壓縮機,因此選負荷急劇變化。電壓變化屬電氣問題,冷卻水變化影響冷凝壓力,管路阻塞通常造成低壓或流量不足,均非液壓縮主因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。