民國100年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第7題
往復式壓縮機排氣溫度過高原因為
題目
往復式壓縮機排氣溫度過高原因為
- (1) 冷卻水溫太高
- (2) 油位太高
- (3) 冷氣負荷太小
- (4) 膨脹閥感溫棒鬆脫
官方答案
(1) 冷卻水溫太高
解析
排氣溫度升高主要來自壓縮比變大或吸入過熱度過大。冷卻水溫太高會使冷凝溫度與冷凝壓力上升,壓縮比變大,排氣溫度隨之升高。油位太高會造成潤滑油被氣流帶出,不是排氣溫度上升的直接原因;冷氣負荷太小通常使蒸發壓力下降、蒸發器有結冰之虞;感溫棒鬆脫會使膨脹閥開度過大、過熱度變小,排氣溫度反而偏低。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。