民國100年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第44題
某冷凍裝置之冷凍負荷為15000 k c a l / h r,全密閉壓縮機輸入功率為3 . 75 k w,冷凝器入口之水 溫為32 °C,冷卻水量為60 L /…
題目
某冷凍裝置之冷凍負荷為15000 k c a l / h r,全密閉壓縮機輸入功率為3 . 75 k w,冷凝器入口之水 溫為32 °C,冷卻水量為60 L / m i n 時,出口水溫約為
- (1) 35
- (2) 36
- (3) 37
- (4) 38 °C
官方答案
(3) 37
解析
冷凝器需排出的總熱量=冷凍負荷+壓縮機輸入功。3.75 kW 換算為 3.75×860≒3225 kcal/h,總排熱量=15000+3225=18225 kcal/h。冷卻水 60 L/min=3600 kg/h,ΔT=18225/3600≒5.06°C,出口水溫=32+5.06≒37°C。若只用 15000 kcal/h 計算得 ΔT≒4.17°C、約 36°C,漏計壓縮機功,故 35、36 偏低。