民國100年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第45題

有一水冷式凝結器,對數平均溫度差5 °C,總熱傳係數800 k c a l / m ‧ h r ‧ °C,當凝結熱量為 32000 k c a l / h ,其…

題目

有一水冷式凝結器,對數平均溫度差5 °C,總熱傳係數800 k c a l / m ‧ h r ‧ °C,當凝結熱量為 32000 k c a l / h ,其傳熱面積

  1. (1) 8
  2. (2) 16
  3. (3) 40
  4. (4) 400 m

官方答案

(1) 8

解析

凝結器熱傳公式 Q=U×A×ΔT,Q 為凝結熱量、U 為總熱傳係數、ΔT 為對數平均溫度差。移項得 A=Q/(U×ΔT)=32000/(800×5)=32000/4000=8 m²。若漏乘溫度差 5,會得到 32000/800=40;再誤乘一次則成 400,兩者都是公式排列錯誤,並非面積的合理量級。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料