民國95年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第33題

冰水主機之防凍開關應置於何處

題目

冰水主機之防凍開關應置於何處

  1. (1) 冰水入口
  2. (2) 冰水出口
  3. (3) 冷卻水入口
  4. (4) 冷卻水出口

官方答案

(2) 冰水出口

解析

冰水主機的防凍保護要偵測蒸發器內最可能先結冰的位置,也就是冰水離開蒸發器的出口處;當出水溫度接近低溫設定或水流不足導致溫度驟降時,防凍開關即切斷壓縮機,防止蒸發器管束凍裂。冰水入口水溫較高,冷卻水側與冰水迴路無直接防凍關係,因此應置於冰水出口,選 2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料